    如下图1,是同一名称暗柱在不同标高处的截面尺寸和配筋图,且是剪力墙暗柱修改图的竣工图。就左图而言,肯定是定义两个箍筋,一个拉筋(如下图2),绿色标注处表示有一个拉筋,就右图而言,是定义一个横向的箍筋(横向箍筋里单着的那两根钢筋是确定没有拉筋的),一个横向的拉筋吗?但纵向不闭合的那个钢筋怎么处理?还是设计上有问题?但这可是竣工图啊,求各位大神指点迷津,图1的右图钢筋到底是怎么一回事?钢筋到底该如何定义?

    不同标高

    暗柱钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    左图是普通定义的暗柱。右图须要将截面变楫设置为是,自己部置箍笛、纵筋了.

    答疑解惑

    广联达服务新干线

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-11-09 05:41:55 

  • 截面编辑

    2013-11-09 07:54:16 

  • 右图而言,是定义一个横向的箍筋,一个横向的拉筋。纵向不闭合的那个钢筋不用处理,贴在箍筋上呢。

    2013-11-09 06:43:22 

  • 不同标高

    2013-11-09 08:43:14 