欣欣 2013-11-09 06:06:20 | 黑龙江省 其他专业 | 3153查看 5回答
框架梁下部钢筋不深入支座的情况。
问题一:在钢筋软件中怎么处理?原位标注还是集中标注? 问题二:不深入支座的钢筋的截断的点离支座多远?问题补充:集中标注的下部筋3b18(-1),怎么在软件中操作?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:钢筋不伸入支座在原位标注里相应的跨内输入,输入方法同图纸中的一样,不伸入支座的长度看截图2中的要求。
2013-11-09 07:11:02
-
赞同一楼的回答。
2013-11-09 07:20:23
-
原位标注与集中标注均可以在原位标注里修改,下部不伸入支座的钢筋距离支座的距离是0.1Ln(Ln为当前跨的净长),也就是下部不伸入支座的长度为0.8Ln
2013-11-09 07:29:41
-
赞同一楼的意见。
2013-11-09 10:19:45
-
一楼正解 0.8的净跨
2013-11-14 21:31:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看