• 钢筋接头百分率

    请问大师,剪力墙竖向钢筋接头百分率一般是否为50%?加强区以上是否可以为100%?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:按照平法图集中的要求是可以的,不过还要看一下图纸中有没有要求。

    百分率

     

     

    2013-11-09 14:42:43 

  • 是。按照 图集施工没有问题,这样方便施工并且 有充分的依据。

    2013-11-09 13:33:35 

  • 根据规范规定,设计没有明确规定时,剪力墙竖向钢筋接头在非加强区是可以100%接头的

    竖向

     

    答疑解惑

     

    2013-11-09 15:56:00 