bujun1028 2013-11-09 13:30:18 | 江苏省 其他专业 | 1825查看 3回答
钢筋接头百分率
请问大师,剪力墙竖向钢筋接头百分率一般是否为50%?加强区以上是否可以为100%?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:按照平法图集中的要求是可以的,不过还要看一下图纸中有没有要求。
2013-11-09 14:42:43
-
是。按照 图集施工没有问题,这样方便施工并且 有充分的依据。
2013-11-09 13:33:35
-
根据规范规定,设计没有明确规定时,剪力墙竖向钢筋接头在非加强区是可以100%接头的
2013-11-09 15:56:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看