• 又被小问题卡住,请老师们帮我看下

    这是首层墙的大样图,墙的高度是从首层往地下延伸0.8m,那么我是要在首层设置起点报告-0.8 还是在基础层从新画一道墙?如果是在基础层从新画一道墙那钢筋信息应该怎么定义 还跟首层一样吗? 大样图中那个闪闪的应该是垫层吧?如果要给墙画垫层,那定义好后要怎么绘制?那侧面的绘制方法我有点弄不明白~~180公分是首层地板。

    墙画

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    180是标高-0.05处的地面板,可以用筏板基础定义,对于下部的100是否是垫层,具体的要看设计图纸,应该是垫层,但设计者有些东西也太天真了,垂直向的垫是无法施工的,除非是有支模板。但有的在遵守设计要求为原则,那么用分别用基础梁、筏板基础布置,那么就可以布置垫层,垂直方向的垫层可以用墙代替布置。

    设置起点

    2013-11-09 15:51:26 

  • 1、那么我是要在首层设置起点报告-0.8 还是在基础层从新画一道墙?

    --------在钢筋软件中,设置首层的底标高为-0.8.实际施工也是这样的。在图形中,分开绘制和不分开绘制是一样的。

    2、 大样图中那个闪闪的应该是垫层吧?

    --------是垫层,侧面的在软件中你可以单独定义一块垫层,调整高度。觉得麻烦的话,手算吧。

    2013-11-09 14:40:40 

  • 分开画和整体画的钢筋量是不同的,分开就等于增加了一个接头,就会增加搭接长度。这种情况下还是看看施工组织设计的要求。

    2013-11-09 14:47:46 

  • 楼上的有些说法不认同,这样的垫层其实是还是比较容易施工的。但是一般在施工图会审的时候 肯定会取消的。如果跨度不大,可以用独立基础代替。因为这样做垫层肯定会比一般的要麻烦很多。楼主我建议你这部分用墙画,因为考虑到这部分也很有可能做防水,用墙画可以利用到墙的一些计算代码或者属性去计算防水保温的工程量(如果有防水保温)。

    2013-11-09 16:05:31 