• 约束边缘区剪力墙的拉筋怎么处理?请各位老师解惑呀!

    约束边缘区剪力墙的拉筋怎么处理?1、是否并入暗柱处理? 2、如果并入暗柱,暗柱H边的长度是否要加上约束边缘区的长度?3、此暗柱采用截面编辑 如图是否编辑正确? 还请各位老师耐心指导。

    并入

    剪力墙

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:AZ03 B边长是200

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    最好的方法就是将【截面编辑】设置为【是】,自己照图布置纵筋、箍筋、拉筋。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    并入

     

    2013-11-10 16:04:11 

  • 约束边缘区剪力墙的拉筋怎么处理?并入暗柱处理就是正确的,用截面编辑,分别编辑柱及墙钢筋。

    2013-11-10 16:02:44 

  • 1、是否并入暗柱处理?

    ------有两种处理方法,见下图。

    2、如果并入暗柱,暗柱H边的长度是否要加上约束边缘区的长度?

    ---------是的,需要加上。

    -3、此暗柱采用截面编辑 如图是否编辑正确?还请各位老师耐心指导

    ----参考下图,来设计下吧,

    剪力墙

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

     

     

    2013-11-10 16:01:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题