木子 2013-11-10 16:15:52 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 2458查看 4回答
我想问一下 基础梁与柱结合处侧腋的钢筋锚固长度是按35d算还是40d算??
我的基础梁的700*1200 柱子是900*900的问题补充:可是设计说明里面给的是基础梁:纵筋的锚固长度、搭接长度、箍筋做法可采用非抗震的构造做法
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的问题是柱子900*900,而基础梁只有700宽,包不了柱子,需要水平加腋的做法,该钢筋可以在柱的其它钢筋里输入,或在单构件里计算。既然设计说了可以按非抗震锚固,就按非抗震计算
2013-11-11 09:56:15
-
这个应该在图纸设计说明里面有!不过,我感觉你问的好像不是腋筋!!!要不你截下图看看!!!
2013-11-10 16:41:37
-
1/基础梁是抗震构件,按照抗震锚固长度来计算。
2、如果图纸明确了,按照非抗震构件来处理,就在楼层信息,基础梁里面修改锚固和搭接值即可。
2013-11-10 16:30:32
-
参照11G101——3 75页,该钢筋可以在柱的其它钢筋里输入,或在单构件里计算。
2013-11-14 20:47:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看