• 我想问一下 基础梁与柱结合处侧腋的钢筋锚固长度是按35d算还是40d算??

    我的基础梁的700*1200 柱子是900*900的

    问题补充:可是设计说明里面给的是基础梁:纵筋的锚固长度、搭接长度、箍筋做法可采用非抗震的构造做法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的问题是柱子900*900,而基础梁只有700宽,包不了柱子,需要水平加腋的做法,该钢筋可以在柱的其它钢筋里输入,或在单构件里计算。既然设计说了可以按非抗震锚固,就按非抗震计算

    2013-11-11 09:56:15 

  • 这个应该在图纸设计说明里面有!不过,我感觉你问的好像不是腋筋!!!要不你截下图看看!!!

    2013-11-10 16:41:37 

  • 1/基础梁是抗震构件,按照抗震锚固长度来计算。

    2、如果图纸明确了,按照非抗震构件来处理,就在楼层信息,基础梁里面修改锚固和搭接值即可。

     

     

    非抗震

     

    2013-11-10 16:30:32 

  • 参照11G101——3  75页,该钢筋可以在柱的其它钢筋里输入,或在单构件里计算。

    2013-11-14 20:47:28 