laoer 2013-11-10 17:02:39 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 1036查看 4回答
像这样的受力筋要用多板布置还是单板布置?
像这样的受力筋要用多板布置还是单板布置?问题补充:对了,无论是水平还是垂直方向,受力筋都是贯通的。那是要按照最后一张图显示的来布置还是要按照第二张图显示的来布置?谢谢。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果整体是一块板,就像第二张图那样布置,如果是每跨梁一块板,就像第一张图那样布置。
2013-11-10 17:11:42
-
下部钢筋应该用单板布置(也可以采用多板布置,多用了搭接的钢筋),上部钢筋必须采用多板布置。
2013-11-10 17:10:12
-
对了,无论是水平还是垂直方向,受力筋都是贯通的。那是要按照最后一张图显示的来布置还是要按照第二张图显示的来布置?谢谢。
【如果是都贯通的钢筋,按照最后一张图片来布置
2013-11-11 09:33:02
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看