• 线槽配线?

    电路是线槽明装。 1、如果是线槽,线槽属性中没有导线规格型号,是采用桥架配线功能来进行线槽配线吗? 2、采用桥架配线对线槽配线,如图,图中线槽呢配线是2根(火线、零线),导线规格是BV-2*2.5,当桥架配线选择导线时,填写“根数”时,是会乘以导线规格内的数量的(如果是BV-2*2.5,软件计算的时候就会“根数*2”;如果实际线槽内导线根数是5根,但是由于新建导线是规格定义为BV-2*2.5,然后采用桥架配线功能时根数就要填2.5,但由于只能填单数,又要回去导线那里修改规格,好麻烦! 注意:选择构件填根数前面的属性值也是修改不了的) 3、可以用导管来代替线槽进行画吗,这样的话导线就可以直接在导管属性中的导线规格型号进行编辑? 4、如果一根导线中有两种不同规格型号的导线(如:BV-2*2.5和BV-3*4),怎样在导线规格型号属性里编辑?

    选择构件

    导线根数

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、可以用桥架配线功能。 2、桥架配线弹出窗口里的根数是指布置几次的意思,不是你理解的BV-2*2.5,后面要填写2,BV-5*2.5,后面要填写5这样。(你也可以先把电线改成BV-1*2.5,然后在后面根数里填写5,这样就等于是BV-5*2.5的量了。有几根就填写几根。) 3、可以用配管代替线槽,导管材质改成线槽就可以区别开了。 4、BV-2*2.5和BV-3*4可以在不同型号间用/隔离开就行了(BV-2*2.5/BV-3*4)