• φ6钢筋双向中距150配置在了哪里?

    各位老师,屋面9架空层做法:495×495×50,C20预制混凝土板(φ6钢筋双向中距150),1:2水泥砂浆填缝。套了4-85。请问一,φ6钢筋双向中距150配置在了哪里?二,怎么算?三,套哪个子目?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    φ6钢筋双向中距150是预制隔热板中的配筋,08定额架空隔热板是按成品板考虑的,不需要单独计算钢筋的,直接套4-85(外购板安装架空隔热板(M5混合砌筑砂浆))子目计算即可,隔热板直接按市场价找差即可。

    2013-11-12 16:46:13 

  • 屋面9架空层做法:495×495×50,C20预制混凝土板(φ6钢筋双向中距150),1:2水泥砂浆填缝。套了4-85。请问一,φ6钢筋双向中距150配置在了哪里?二,怎么算?三,套哪个子目?φ6钢筋双向中距150是预制混凝土板495×495×50中的配筋,套定额4-85子目,板是按成品考虑的,钢筋不需要单独计算了,包括在砼板价格中,砼板可以调整价差。

    2013-11-12 06:05:32 

  • 【您好,φ6钢筋双向中距150是需要另行计算,套钢筋子目。其余项目找合适定额,不同的可以换算处理。施工工艺差不多的可以进行套项。对于定额包括内容,是不需要套项了。】

    2013-11-11 23:41:37 

  • φ6钢筋双向中距150配置在了C20预制混凝土板内,按重量计算,每块混凝土预制板钢筋长度按495mm计算、根数按4*2根计算,乘以预制板数量乘以钢筋每米重量即可。套用预制钢筋制作安装定额子目。

    2013-11-12 04:57:37 