• 补充版:我所遇到的的这几个T形和L形柱倒是是异形柱?短支剪力墙?还是普通剪力墙

    各位老师,一,我的建筑说明说是框架剪力墙结构,结构说明说是异形柱框架剪力墙结构。二,柱表把截图所示的部分T形L形柱定义为'KZ'而不是暗柱,请看它们的尺寸。三,请看这几个T形和L形柱在结构图的位置,只是单独的在那,边上没有与之相连的剪力墙。四,13版本清单为短支剪力墙做了定义,且说,各肢都不大于4,就按套柱项目。请问一,我所遇到的的这几个T形和L形柱倒是是异形柱?短支剪力墙?还是普通剪力墙?我很纠结。二,如果老师们遇到这样的问题是怎么考虑的?谢谢

    柱表

    异形柱

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按平面图,应该属于短肢剪力墙结构,柱套子目时按剪力墙,按定额说明乘相应1.025系数。

    2013-11-12 17:38:12 

  • 很明显你这几个柱都应该是异形框架柱,不能定义成短肢剪力墙。

    2013-11-12 08:17:35 

  • 是这样划分的:

    1、砼墙集合体中墙长/墙厚最大值<=4

    1)一道墙:矩形柱

    2)多道墙:异形柱

    2、4<砼墙集合体中墙长/墙厚最大值<=8

    1)墙厚<=300:短肢剪力墙

    2)墙厚>300:剪力墙

    3、砼墙集合体中墙长/墙厚最大值>8:剪力墙

    2013-11-12 08:26:41 