学徒 2013-11-12 08:14:33 | 河南省 土建算量GCL2013 | 888查看 3回答
补充版:我所遇到的的这几个T形和L形柱倒是是异形柱?短支剪力墙?还是普通剪力墙
各位老师,一,我的建筑说明说是框架剪力墙结构,结构说明说是异形柱框架剪力墙结构。二,柱表把截图所示的部分T形L形柱定义为'KZ'而不是暗柱,请看它们的尺寸。三,请看这几个T形和L形柱在结构图的位置,只是单独的在那,边上没有与之相连的剪力墙。四,13版本清单为短支剪力墙做了定义,且说,各肢都不大于4,就按套柱项目。请问一,我所遇到的的这几个T形和L形柱倒是是异形柱?短支剪力墙?还是普通剪力墙?我很纠结。二,如果老师们遇到这样的问题是怎么考虑的?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按平面图,应该属于短肢剪力墙结构,柱套子目时按剪力墙,按定额说明乘相应1.025系数。
2013-11-12 17:38:12
-
很明显你这几个柱都应该是异形框架柱,不能定义成短肢剪力墙。
2013-11-12 08:17:35
-
是这样划分的:
1、砼墙集合体中墙长/墙厚最大值<=4
1)一道墙:矩形柱
2)多道墙:异形柱
2、4<砼墙集合体中墙长/墙厚最大值<=8
1)墙厚<=300:短肢剪力墙
2)墙厚>300:剪力墙
3、砼墙集合体中墙长/墙厚最大值>8:剪力墙
2013-11-12 08:26:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看