• 请问应急照明配电箱基础的槽钢计算正确吗?

    我的应急照明配电箱的周长是按照2000*800*450考虑的,那么有18台应急照明配电箱是不是计算应该是(2+0.8)*2*18的基础长呢?那下面的未计价材料槽钢换算成公斤数该如何换算呢?

    未计价材

    问题补充:是否我的定额套错了呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:基础槽钢计算是配电箱的四周边长。2米应该是高,你的计算式应该是:(0.8+0.45)*2*18=45米。

    10#槽钢的理论重量,每米10KG。你的槽钢重量为450公斤。

    2013-11-12 10:30:36 

  • 你好:用计算的长度乘以10.08 

    2013-11-12 10:15:07 

  • 计算的槽钢总长度乘以理论重量

    2013-11-12 10:19:03 

  • 答案是45米,450公斤,上面说的都不对,是基础不是背框

    2013-11-12 10:28:49 

  • 100.8米乘以10#槽钢的理论重量,每米10KG,   =108.8*10=1088KG,

    2013-11-12 10:16:14 

  • 配电箱2000*800*450 不知道你的那边是长边。 基础槽钢的计算方式是长边*2。你这里就是长边*2*18。基础安装两边长边就可以。然后长度*10#槽钢的理论重量(10kg/m)

    2013-11-12 10:47:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题