• 电气配管中楼板的厚度需要考虑吗?

    山东规则 计算配管长度时考虑楼板厚度吗?

    问题补充:配线予留要不要计算,配电箱及开关.插座予留长度各是多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是预制板,高度是要考虑的,现浇板一般不考虑。配电箱按照箱体半周长预留电缆长度,其他插座、开关、灯具,在定额中医综合考虑,工程量计算时不予考虑

    2013-11-13 09:59:45 

  • 计算配管长度时不考虑楼板厚度。配线予留应该计算,配电箱预留长度见电气安装工程计算规则;开关.插座不予留长度。

    2013-11-13 04:29:30 

  • 你好:楼板内的配管工程量要考虑,配电箱的预留线按配电箱的半周长计算预留的工程量,开关、插座的预留量是按150mm长度考虑的,但以包含在相应的定额子母中。

    2013-11-13 08:16:48 

  •   1、电气配管中楼板厚度是需要计算考虑的。暗配管水平位置取楼板厚度中心位置的标高高度。

      2、配线的预留:a、配电箱柜、控制箱屏的预留量长度按照定额章节内工程量计算规则列表进行相对应的预留量计算;

                             b、开关、插座的预留量则不予考虑计算。因为中相对应的开关、插座安装的子目内的辅材表内已经综合考虑包含了。

                           

    2013-11-13 07:42:42 

  • 山东规则 计算配管长度时不考虑楼板厚度。配线要计算配电箱预留长度,其长度为配电箱的长+宽。开关.插座没有留长度。

    2013-11-13 07:35:45 

  •  电气配管中楼板厚度是需要考虑的;暗配管水平位置是楼板厚度中心位置。

    配线的预留:配电箱的预留线按配电箱高度的一半预留工程量的;开关、插座的预留量是按15cm考虑的,此项内容已包含在相应的定额子母内。


    2013-11-13 09:08:13 