• 柱的拉筋布置问题

    如下图:柱中有设置拉筋,我去现场看到拉筋都是隔二布一,但是在图纸说明中并未找到其拉筋布置说明,我又查了11-G101,也没有找到关于柱拉筋的布置说明。在广联达钢筋抽样中,在柱的定义中,可以编辑柱的钢筋,如果我照下图画了钢筋线,那软件是怎么计算拉筋的?呵呵,我想到甲方、乙方的问题,如果实际是隔二布一,软件是都布了,那不是算多了?请各位前辈指点迷津,感激不尽!

    隔二布一

    问题补充:哦,软件柱的定义中,拉筋的布置数据会跟箍筋一样,间距也是,我是不改软件呢,还是把间距改成实际的,还有拉筋的级别好像也要低于箍筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 画成异形柱,把主筋布置完,再画箍筋,拉筋用直接箍筋就可以画出来。

    2013-11-13 17:15:40 

  • 柱的拉筋按柱箍筋的间距的两倍布置,如该柱箍筋为A8@200,按规范拉筋为A8@400

    2013-11-13 09:50:00 

  • 在定义的柱属性的其它钢筋中编辑也是可以的;也可以在柱属性的截面编辑下拉选择“是”,编辑不同位置的纵筋、箍筋和拉筋。

    钢筋线

    2013-11-13 09:48:41 