请问是套整板基础呢还是套垫层还是套混凝土找平层??
这是半地下室的地面做法: 1、素土夯实 2、70厚碎石压实 3、70厚C15混凝土垫层 4、二布三油 5、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、150厚C25P6防水混凝土板内配双层双向a6-200 7、30厚C20细石砼随捣随抹 请问6、150厚C25P6防水混凝土板内配双层双向a6-200,这个做法是套无梁式满堂基础还是套地面做法中的细石混凝土找平层???或者是混凝土垫层?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳150厚C25P6防水混凝土板内配双层双向a6-200,这个做法套地面做法中的细石混凝土找平层,钢筋另外列项,混凝土调差按防水混凝土市场价调差,
2013-11-13 15:05:51
-
请问6、150厚C25P6防水混凝土板内配双层双向a6-200,这个做法是套无梁式满堂基础还是套地面做法中的细石混凝土找平层???或者是混凝土垫层?
肯定是套取现浇砼无梁满堂基础 因为里面配筋了 施工工艺用这个子目比较贴切 以上各位的回答是没有看完问题的结果2013-11-13 17:55:51
-
你好:按混凝土垫层套用定额子目
2013-11-13 14:58:03
-
如果没有钢筋混凝土楼地面子目,就套垫层。
2013-11-13 15:41:08