• 请问此暗梁怎么定义

    此暗梁是采光井压顶暗梁 请问暗梁中间横向的箍筋怎么设置 我想把拉筋去掉 把这个箍筋定义在其他箍筋里面 可是拉筋怎么清除不了?求专家们指点

    其他箍筋

    采光井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件里就是这样的模板设置的,有了侧面纵筋后就必须有拉筋出现,这是符合规范要求的。建议你把侧面筋定义为下二排筋,这样计算的的结果是没有问题的。侧面的内箍还是在其它箍筋里输入。

    答疑解惑

    2013-08-13 12:33:22 

  • 在其他箍筋中输入横向的内箍筋计算。

    广联达服务新干线

    2013-08-13 09:54:09 

  • 这样 你直接在计算设置的 剪力墙选项 的第二项里 把拉钩信息改为没有就行了

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-08-13 09:57:03 

  • 你好,我也看了一下。箍筋是沿高度和宽度方向都是4支箍,所以要精确计算的话,就需要把侧面纵筋取消,然后在其他钢筋里面输入那四根纵筋,还需要添加沿宽度方向的箍筋信息就可以了。

    2013-08-13 10:02:46 

  • 你可以把4根16的侧面筋定义成上二排和下二排,横向箍筋在其他钢筋了输入。这样就没有拉筋了。

    2013-08-13 10:10:43 

  • 你也可以用框架梁来定义的

    其他箍筋

    2013-08-13 10:21:18 