hm75344783 2013-11-13 19:15:59 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3755查看 4回答
钢筋接头计算
陕西2004定额规定:Φ10以上(含Φ10)螺纹钢筋子目综合了电渣压力焊接因素,计算钢筋长度时,每个接头按钢筋直径5d计算。 这句话如何理解?比如有1000个直径为12的接头:1000*12*5=60000mm?再乘以每米重量,就是接头的钢筋量? 还请高手解答。 另外 我钢筋如果用直螺纹套筒 还用计算这个5d吗? 软件中有没有这个5d的量,在哪看?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这句话如何理解?
就是钢筋定额中已经考虑了电渣压力焊的接头的人工、机械等但计算钢筋时每个头增加5d。
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2003第5.5.2条规定:1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;3、接头处弯折角不得大于3°;4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
比如有1000个直径为12的接头:1000*12*5=60000mm?
60000/1000*0.888=53.28kg,软件中可以在报表里找到接头量,利用软件统计的接头量计算这5d的钢筋量。
另外 我钢筋如果用直螺纹套筒 还用计算这个5d吗? 软件中有没有这个5d的量,在哪看?不用增加5d,软件中没有计算这5d。从计算的构件中就能检查出来。
2013-11-13 20:17:49
-
直螺纹套筒不用计算,设好定尺尺寸就可。
2013-11-13 19:59:28
-
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2003第5.5.2条规定:1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;3、接头处弯折角不得大于3°;4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
钢筋如果用直螺纹套筒 不用计算这个5d
2013-11-13 21:28:55
-
Φ10以上(含Φ10)螺纹钢筋子目包含电渣压力焊接,计算钢筋长度时,每个接头按钢筋直径5d计算。比如有1000个直径为12的接头:1000*12*5=60000mm?再乘以每米重量,就是接头的钢筋量
2013-11-13 19:21:35