层高4.2米,套一个综合脚手架,还要套一个满堂脚手架吗?
请问:层高4.2米,套一个综合脚手架,还要套一个满堂脚手架吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高4.2米,套一个综合脚手架,还要套一个满堂脚手架的;
2013-11-14 09:55:00
-
已采纳
应该再计算一个满堂脚手架。下面是定额说明,把图片红框文字连起来就看得清楚些。
四、脚手架使用费:
1.脚手架适用于一般工业与民用建筑工程的建筑物(构筑物)所搭设的脚手架,无论钢管、木制、竹制均按本分部执行。
2.脚手架子目中,已综合了斜道、防护栏杆、上料平台以及挖土、现场水平运输等的费用。
3.综合脚手架
(1)适用于能够按“建筑工程建筑面积计算规范”计算建筑面积的建筑工程的脚手架。不适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚)手架。
(2)综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础及砌体高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。
(3)同一建筑物有不同檐高时,按建筑物竖向切面分别计算建筑面积,套用相应子目。
4.单项脚手架
(1)适用于不能按“建筑工程建筑面积计算规范”计算建筑面积的建筑工程。
(2)室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算脚手架费用。
(3)高度在3.6m以上的墙、柱、梁面及板底的单独勾缝,每lOOm2增加设施费15.O0元,不得计算满堂脚手架。单独板底勾缝确需搭设悬空脚手架者,可执行装饰分册中的相应子目。
(4)贮水(油)池壁、贮仓壁、大型设备立板高出自然地坪至构筑物顶面的高度。2013-11-14 10:20:01
-
已采纳
看你们地区的定额规定,一般套一个综合脚手架就可以了。
2013-11-14 10:21:12
-
已采纳
一方面是看你地方定额有什么要求。还有如果只是结构工程,就只要综合脚手架就够了,你套对子目就行。如果还有装修,装修有自己单独的脚手架。满堂脚手架是老说法了。希望对你有帮助
2013-11-14 13:00:24
-
已采纳层高4.2米,套一个综合脚手架,是否套满堂脚手架,要看设计天棚是否粉刷或吊顶,如果设计有吊顶,并标明吊顶有用户二次装修施工,或设计说明天棚不粉刷也不吊顶,就不能套满堂脚手架的,只能套里脚手架计算粉墙面脚手架费用的,满堂脚手架不是按建筑面积计算工程量的,应该按室内净面积计算工程量的。注意该层梁、板、柱应该计算模板超高费的。