• 金属线槽或者桥架安装高度

    设计里面没有说明金属线槽或者桥架安装高度,有没有相应的规范要求?(有吊顶)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果安装吊顶,线槽或桥架就要安装在吊顶内;如果无吊顶,线槽、桥架顶面距离梁下皮200mm安装。

    2013-11-14 14:18:31 

  • 你好:问设计人员,一般是梁下100mm处。

    2013-11-14 10:47:18 

  • 你好:线槽、桥架一般是梁下安装,有吊顶的就安装在吊顶内。

    2013-11-14 10:50:12 

  • 没有相应的要求,一般梁下100-200!但是还要考虑各个专业的!要保证桥架盖板正常操作,如在管道下还要考虑管道保温厚度

    2013-11-14 16:06:27 