• 请问,在安装工程中的高低压配电房做扁铁接地时,为什么要套用电缆接地呢?这是怎么一回事? 什么情况下需

    要套用电缆接地这一项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在安装工程中的高低压配电房做扁铁接地时,这不是电缆接地,是高压设备接地,不需要套用电缆接地。

    2013-11-14 13:43:26 

  • 你好:这个应该套用室内接地母线子母。电缆的接地含在电缆头的制作安装中了。

    2013-11-14 13:43:19 

  • 高低压配电柜及配电房金属结构需要接地时,套用户内接地母线相关子目即可,不用套电缆接地,电缆及电缆管接地已在相关子目中包含

    2013-11-14 14:33:13 

  • 支持楼上解释

    2013-11-14 17:01:32 