• 安装专业问题

    用山东消耗量定额计算,高层18层+地下2层 剪力墙结构的,安装主体预埋管,13718平米,计算出造价314551元,大约每平米23元,对么?还有个问题,消防上采用的是JDG15的管,是套用2-1220 砖砼结构暗配钢管呢还是应该套用补充定额上 2B-7砖砼结构暗配钢管呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    用山东消耗量定额计算,高层18层+地下2层 剪力墙结构的,安装主体预埋管,13718平米,计算出造价314551元,大约每平米23元,对么?有点高,只要自己算的没错,就相信自己

    还有个问题,消防上采用的是JDG15的管,是套用2-1220 砖砼结构暗配钢管呢还是应该套用补充定额上 2B-7砖砼结构暗配钢管呢?2B-7砖砼结构暗配钢管

    2013-11-15 08:45:53 

  • 建议套类似子目,换算主材

    2013-11-15 08:40:14 

  • 用山东消耗量定额计算,高层18层+地下2层 剪力墙结构的,安装主体预埋管,13718平米,计算出造价314551元,大约每平米23元,对么?

    只要你计算的 是正确的 那就对; 不过你计算出来的价格 可是蛮高的哦  呵呵;

    还有个问题,消防上采用的是JDG15的管,是套用2-1220 砖砼结构暗配钢管呢还是应该套用补充定额上 2B-7砖砼结构暗配钢管呢?

    应该 套用 第七册 消防管道安装的定额;

    2013-11-15 08:39:34 

  • 你好:23元/平米可以。JDG15的管应该套电线管敷设的子母。

    2013-11-15 08:48:35 