• KL在暗柱内是弯锚了没有伸到剪力墙内直锚,找到墙做支坐又是以4米的墙/2+5D,这个直锚太长了请赐教

    我的墙是包含暗柱的,梁是画在柱的外边缘的,柱的属性都是暗柱为什么不是暗柱内不够直锚就伸到剪力墙里直锚?弯锚剪力墙答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     一字型暗柱:剪力墙墙身应于框架梁在暗柱外侧边线处相接

    L形暗柱:剪力墙墙身应于框架梁在暗柱中点相接

    上述两种情况,都应保证梁端就是墙端

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2013-11-15 18:08:26 

  • 是软件不能将剪力墙设置为支座的问题。只能在 汇总就算后 调整位直锚,锁定构件。

    2013-11-15 15:27:21 