• 接线盒工程量计算

    在电气中如果按照灯具开关插座的个数数完接线盒的工程量之后 还需不需要加上电线管的工程量除以一定距离得出来的接线盒的工程量??2.疏散指示灯 安全出口指示灯 温控器这些也需要计算到灯头盒及开关盒中嘛?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、管线所有的终端如你说的灯具、开关、插座、疏散指示、安全出口、模块、插孔等等都有开关盒或称灯头盒,与对应的电器同数,套开关盒子目。接线盒是管路中间的用于分支或接续的俗称过路盒,能符合定额解释规定设置条件的情况基本没有,可按开关盒总数的5~10%计,套接线盒子目。

    2013-11-16 09:58:44 

  • 你点击电气设备页面里有生成接线盒,你点击生成接线盒,重新建立接线盒及开关盒就可以了,灯位合、开关盒及转角处需要增加的接线盒自己就都生成了,不需要你单独计算了。

    2013-11-16 09:26:42 

  • 在电气中如果按照灯具开关插座的个数数完接线盒的工程量之后 还需不需要加上电线管的工程量除以一定距离得出来的接线盒的工程量??是的;接线盒与开关、插座盒需要分开,定额子目不同;2.疏散指示灯 安全出口指示灯 温控器这些也需要计算到灯头盒及开关盒中嘛?可以计算接线盒。

    2013-11-16 09:14:39 

  •  

     

    需要加,但不是电线管的总工程量除以一定的距离得出来的接线盒的工程量,而是盒与盒之间的距离超过一定距离时所增加的接线盒;2、疏散指示灯、安全出口指示灯、温控器需要计算到灯头盒及开关盒的中,因为电气配管工程量计算规则明确规定,各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,心“m”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。

    2013-11-16 09:23:48 

  • 1、不要要!2、需要

    2013-11-16 09:44:29 