• 套管内配线定额的单价是穿单根线的价格吗?

    例如KVV-5*1.5套定额出来,如图,按照明线路套,是穿单根线的价格吗?按多芯线套取就是穿一根多芯的软线吗?请高手指导,如果是套照明线路出来是单根穿线价格,那么未计价的材料数量就要乘以5,材料就写成KVV1.5。广联达安装软件中的报表的线统计总米数是按注写好多乘以线的规格的总量汇总的,如5*1.5,2米,报表就写成KVV1.5 10米,那么有些是多芯导线只算一根的也汇总了,不好区分,软件该设置一个要不要汇总成单线的功能。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:KVV-5*1.5是控制电缆。采用电缆导管识别,套定额是控制电缆敷设子母,价格按KVV-5*1.5控制电缆计算。

    单芯导线采用电线导管识别,套管内穿线子母,价格按单芯导线计算。

    多芯导线采用电缆导管识别,套管内穿多芯导线子母,价格按多心导线计算。

    2013-11-16 11:55:29 

  • KVV-5*1.5表示五芯控制电缆,所以要套控制电缆安装定额时,定额的还有再乘以1.3系数

    2013-11-16 19:23:42 

  • 你好:照明线路按单延长米计算工程量。

    2013-11-16 11:52:01 

  • 你表达这么一大堆,无非就是两个问题;

    1、不要软件按单根计算:

    回复:是你操作错误,应该在电缆导管中识别即可;

    2、套子目问题;

    回复:你选择子目有问题,应该执行管内穿控制电缆。

    2013-11-16 13:05:56 

  • 定额中的电缆是3芯的,而不是单芯的如果是5芯电缆的乘以系数的,而不是像楼主说的算单根再*5!那样工程量算的就是5倍的·!

    2013-11-16 16:14:41 

  • KVV为控制电缆 有控制电缆子目。

    算量电线导管里布置会默认成根数,在电缆导管里布置按照单根电缆计算。

    2013-11-17 11:08:02 