• 板的受力筋布置方式

    例如:板的受力筋为C8@200,双层双向通长布置 请问我在绘图布置板受力筋的时候,是垂直和水平方向各布置一根(显示出来一根)钢筋就已经代表了双层双向吗?还是水平和垂直方向一直布置,布置到不能布置的时候才代表布置了双层双向通长筋? 我每次垂直和水平方向最多只能各点三下,就不能再点了。

    受力筋布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    多板--xy方向  布置一次即可。

    你选中这根钢筋,然后汇总计算,然后查看钢筋三维,就知道布置满了。

     

     

    通长

     

    2013-11-17 11:01:09 

  • 你布置一根了表示你在这个范围内已经按照那个间距布置了受力筋,不需要再布置了,可以三维看一下

    2013-11-17 11:04:40 

  • 板的受力筋为C8@200,布置时可以根据图纸选择单板或多板,然后在弹出的框内输入钢筋信息,布置一次就可以了,整块板就是按双层双向C8@200全部通长布置过去的,你可以汇总计算,点击钢筋查看三维就明白了。

    2013-11-17 14:21:49 

  • 你用XY方式布置,选择多板。