Vivian 2013-11-18 10:00:58 | 辽宁省 安装 | 1870查看 4回答
请教前辈,如图,图纸说明说出户排水管采用柔性铸铁管 横干管采用UPVC
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说出户排水管采用柔性铸铁管 横干管采用UPVC 那么这图就是户外那部分(既柔性防水套管之后出户那部分)是柔性铸铁管 柔性防水套管之前的排水管是UPVC吗。。。?
按铸铁管考虑,如果出户铸铁管和其它横干管相连时,则考虑为UPVC管
2013-11-18 10:14:44
-
不是,这整支管都是铸铁管,直至立管,或者清扫口位置,其他的才是UPVC
2013-11-18 10:23:22
-
按柔性铸铁管考虑
2013-11-18 10:07:36
-
这是设计在考虑施工时埋地排水管在室内承受压力较小,到室外可能承受如车辆等重型压力。所以室内部分用UPVC,室外用铸铁管。
2013-11-18 10:31:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看