☜尕笨☞ 2013-11-18 14:10:40 | 北京市 云翻样 | 4568查看 1回答
基础嵌固部位
木子大哥、请假一个问题 软件中能不能任意控制嵌固部位的位置、一般软件默认为基础顶部和首层底面位置、那能不能设置到二层 三层 任意位置呢或者地下室的任意位置??? 二、剪力墙外侧钢筋都按默认的1.2倍的搭接系数走吗?原理是什么?GFY中有个是按平法走就是按1.2倍搭接系数 还有个选项是按搭接百分率走、但是我修改软件搭接百分率发现这个只跟纵筋有关系啊 我有点糊涂了 三、看下水平钢筋搭接图 这个图的意思是内侧和外侧水平筋错开500吧?不是上下错开吧??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
1:目前软件只能设置嵌固部位在基础顶部或不在基础顶部,其它楼层不好设置,如果要设置只能在绘图界面设置。
2:11G新平法规定了剪力墙的水平筋和垂直筋的搭接长度都是按1.2LAE计算。
3:水平钢筋搭接图中既表示上下错开500,又表示内外侧错开500.
2013-11-18 17:47:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看