• 基础嵌固部位

    木子大哥、请假一个问题 软件中能不能任意控制嵌固部位的位置、一般软件默认为基础顶部和首层底面位置、那能不能设置到二层 三层 任意位置呢或者地下室的任意位置??? 二、剪力墙外侧钢筋都按默认的1.2倍的搭接系数走吗?原理是什么?GFY中有个是按平法走就是按1.2倍搭接系数 还有个选项是按搭接百分率走、但是我修改软件搭接百分率发现这个只跟纵筋有关系啊 我有点糊涂了 三、看下水平钢筋搭接图 这个图的意思是内侧和外侧水平筋错开500吧?不是上下错开吧??

    搭接系数

    外侧水平筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好!

    1:目前软件只能设置嵌固部位在基础顶部或不在基础顶部,其它楼层不好设置,如果要设置只能在绘图界面设置。

    2:11G新平法规定了剪力墙的水平筋和垂直筋的搭接长度都是按1.2LAE计算。

    3:水平钢筋搭接图中既表示上下错开500,又表示内外侧错开500.