14****@qq.com 2013-11-18 14:45:25 | 四川省 安装 | 5662查看 8回答
请问,YJV22-0.6/1-3*95+2*50的电缆在套定额的时候,电缆截面是套用95的还是145
的?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆套定额,根据电缆截面规格,以单芯最大截面积考虑,也就是说这个规格套95的就可以了! 补充:另外电缆定额的编制是以三芯为基础的,你套这个定额需要乘以1.3的系数。望采纳
2013-11-18 14:50:07
-
替 敢战 必胜 回答 找定额说明,有关电缆乘以系数 是全部乘以系数 也就是在定额编号那输入空格*系数
2013-11-18 16:39:53
-
按5根95平方的算,找相近定额。
2013-11-18 16:52:16
-
你好:YJV22-0.6/1-3*95+2*50的电缆在套定额的时候,电缆截面是套用120mm2以内的
2013-11-18 14:49:54
-
套五芯95m2的
2013-11-18 15:13:28
-
YJV22-0.6/1-3*95+2*50的电缆在套定额的时候,电缆截面是套用五芯95平方的电缆。
2013-11-18 15:11:12
-
电缆套定额,以单芯最大截面积考虑,也就是你这里的95mm2。3*95+2*50 属于5芯电缆,乘以多大的系数请惨考当地电缆安装章节说明(有些套价软件会自动弹出来给你选择的,你勾选就可以了)
2013-11-18 15:20:46
-
电缆套定额,根据电缆截面规格,以单芯最大截面积考虑,按95mm2截面面积,去执行120mm2以下的定额
定额需不需要乘以系数,要根据你们四川地区定额说明及解释考虑(全统是按3芯考虑的)
我们这边已有5芯定额和3芯定额,执行5芯定额时不需要乘以系数
2013-11-19 10:01:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看