  • 已采纳

    施工原因可能存在是多方面造成,只要施记录上有监理或业主,现场管理有确认就可以也要计算。

     

    “一般由于什么原因造成的呢?计算冲孔桩的量的时候要不要扣除人工挖孔桩部分呢?冲孔桩的直径是750mm,而人工挖孔桩却是1.2m,这部分怎么算呢?然后他开挖4.5米要不要放坡什么之类的”

    一般由于什么原因造成的呢?原因就无法描述了。

    计算冲孔桩的量的时候要不要扣除人工挖孔桩部分呢?这与施工的次序有关,如果是先人工挖孔桩,那么在人工挖孔桩部位冲孔桩就不能重复计算。

    然后他开挖4.5米要不要放坡什么之类的,这与施工方案或现场的土质有关,一般这么深的坑是要放坡。

     