• 关于安装工程配线问题管内穿线股数问题

    如图,系统图要求是bv-3*2.5照明,然后实际中,遇到双联,或者三联开关,那么进线一跟,出线二或者三根,才能达到分别控制的原来。这里的量到底该怎么计算?然后再想请教一下,照明系统bv-2*2.5就可以,3*2.5的配线方式到底是怎么个配法?望指教。

    股数

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •      现在设计的都是Ⅰ类灯具,即BV3*2.5目的是:防触电保护不仅依靠基本绝缘,还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到固定线路中的保护接地导体上,使可触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不至于带电。双联开关就是一进两出,三联开关就是一进三出。

    2013-11-18 16:38:39 

  • 安装我不太懂,但是我觉得如果是实际算量,你就按照水平长度加垂直长度再加上一些预留的就可以了。。就像考试算量一样,不要想着什么火线零线控制线地线什么的。。标明根数的就按图纸根数算,没标的就按系统图算。。你那2*2.5可能是接地线和零线共用。。3*2.5应该就是火线地线零线了。。你要看下系统设计说明。。什么TN-C等等。。要分的。。。

    亲,给我献分吧~这可是第一次回答问题啊~~

    2013-11-18 16:06:08 

  • 你好:照明系统bv-3*2.5的配线方式是加了一根PE保护线。

    你图中开关的进出线是按正常的配线计算,即双联开关一进二出,三联是一进三出。

    2013-11-18 16:08:07 

  • 配线方式

    2013-11-18 16:45:42 

  • 我觉得是这样,假如我现在有一个双联开关两个灯,系统图配线是3*2.5BV线,我自己认为的话,这3根线   (应该是2跟火线,1跟零线,没有接地线),其中 L1、N火线1和零线接第一个灯,L2(火线2)和N(还刚刚那根零线)接另外一个灯。情况如下图:

    答疑解惑

    我说的是我假定的情况啊,不是他这个图纸的情况。不知道各位怎么看?

     

    2013-11-18 17:57:36 

  • 电线算量按延长米,单位为M

    比如说bv-2*2.5=10m

              bv-3*2.5=5m

    那么配线长度bv2.5=10*2+5*3=35m

     

     

    2013-11-20 09:39:04 

  • 你好:按设计图纸标注根数单独计算延长米

    2013-11-18 15:52:42 

  • 按图纸标注的导线根数计算即可。

    广联达服务新干线

     

    2013-11-18 16:10:41 

  • 先算出每一回路自配电箱到灯头的管长*2根线+每个开关到灯的管长*(2根+每增1 联1根)+箱半周长*2根,即为正常1 零1 火照明线路的算法。2 零1 火的话则除开关线外都加1 根。

    2013-11-18 16:25:20 

  • 7楼山东专家线路标识是对的

    开关这边你只要记住,单联开关2根线(火线、控制线)、双联开关3根线(火线、2根控制线),以此类推,然后你还可以根据开关的形式,反过来计算开关控制内的灯具这边电线根数

    照明系统bv-2*2.5就可以,3*2.5的配线方式到底是怎么个配法

    2根线就是火线和零线 3根线只是加了个地线 这是根据现在的接地系统方式TN-C-S来的

    你可能会疑问那两个灯具之间为什么不是4根线,那是因为火线和控制线共用了

    现在的开关都是控火不控零,控零的危害我就不说了,所以上面说零线进开关都是错误的


    2013-11-19 08:45:13 