• 关于板的钢筋的问题

    如图2所示,说明中的未标注板顶筋应该如何布置? 是双向还是什么方向? 另外,板的负筋算不算做说明中的板顶筋? 例如图1中四周未标注的板负筋是否应该按照c8@200来设置? 求解答 谢谢!!!

    标注板

    未标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是对的,但负筋c8-200要设置分布钢筋。

    2013-11-18 17:12:34 

  • 你好:按设计说明定义构件处理

    2013-11-18 16:31:12 

  • 未标注板顶筋指的就是没有标注钢筋信息的板顶主筋或者是负筋,所以说你图中没有钢筋信息的板支座负筋就是C8@200。再就是看看你图纸其他部位是否有没有标注钢筋信息的板顶主筋,如果有,也是按C8@200。希望对你有所帮助!

    2013-11-18 16:35:25 

  • 这种配筋方式 称之为 分离式的配筋。按照说明板底钢筋是 c8-180;未注明的板顶钢筋(负筋)为 c8-200。

    双向即是 纵向和横向(单排)。

    2013-11-18 16:32:43 

  • 如图2所示,说明中的未标注板顶筋应该如何布置? 是双向还是什么方向?

    【双向,说明很清楚。即X、Y方向底筋】

    答疑解惑

     另外,板的负筋算不算做说明中的板顶筋? 例如图1中四周未标注的板负筋是否应该按照c8@200来设置? 求解答 谢谢!!!

    【是的。就是上部负筋】

    广联达服务新干线

    2013-11-18 17:14:55 