呆小天丶 2013-11-18 16:23:19 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 306查看 5回答
关于板的钢筋的问题
如图2所示,说明中的未标注板顶筋应该如何布置? 是双向还是什么方向? 另外,板的负筋算不算做说明中的板顶筋? 例如图1中四周未标注的板负筋是否应该按照c8@200来设置? 求解答 谢谢!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解是对的,但负筋c8-200要设置分布钢筋。
2013-11-18 17:12:34
-
你好:按设计说明定义构件处理
2013-11-18 16:31:12
-
未标注板顶筋指的就是没有标注钢筋信息的板顶主筋或者是负筋,所以说你图中没有钢筋信息的板支座负筋就是C8@200。再就是看看你图纸其他部位是否有没有标注钢筋信息的板顶主筋,如果有,也是按C8@200。希望对你有所帮助!
2013-11-18 16:35:25
-
这种配筋方式 称之为 分离式的配筋。按照说明板底钢筋是 c8-180;未注明的板顶钢筋(负筋)为 c8-200。
双向即是 纵向和横向(单排)。
2013-11-18 16:32:43
-
如图2所示,说明中的未标注板顶筋应该如何布置? 是双向还是什么方向?
【双向,说明很清楚。即X、Y方向底筋】
另外,板的负筋算不算做说明中的板顶筋? 例如图1中四周未标注的板负筋是否应该按照c8@200来设置? 求解答 谢谢!!!
【是的。就是上部负筋】
2013-11-18 17:14:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看