• 关于全站仪的使用,

    我想问问我用全站仪放样为什么放出来的点全部变成反方向了???,这是什么原因所致的啊??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应是测角方式设置不对

    2013-11-19 08:23:42 

  • 有两种原因:第一:CAD图纸中的X、Y坐标在使用全站仪输入时需要将XY坐标相互替换,因为使用的坐标系XY方向正好相反。第二:测角方式设置错误,一个右角测量,一个是左角测量 ,习惯上是HR,如果你设置成了HL放样出来的点就是相反的。希望对你有所帮助。

    2013-11-19 09:39:53 

  • 有两种原因:第一:CAD图纸中的X、Y坐标在使用全站仪输入时需要将XY坐标相互替换,因为使用的坐标系XY方向正好相反。第二:测角方式设置错误,一个右角测量,一个是左角测量 ,习惯上是HR,如果你设置成了HL放样出来的点就是相反的。希望对你有所帮助。

    2013-11-19 10:14:33 

  • 有两种原因:第一:CAD图纸中的X、Y坐标在使用全站仪输入时需要将XY坐标相互替换,因为使用的坐标系XY方向正好相反。第二:测角方式设置错误,一个右角测量,一个是左角测量 ,习惯上是HR,如果你设置成了HL放样出来的点就是相反的。希望对你有所帮助。

    2013-11-19 17:48:36 