• 建筑面积的计算问题

    建筑面积的计算问题: 按建筑面积计算规则说明:地下室建筑面积是按其外墙上口外边线所围水平面积计算的,现今我们工程中有半地下室,地下室层高为2.4米,地下室顶板顶标高比室外自然地面标高高出1.1米,本工程自然地面以上部分外墙均做保温,自然地面以下外墙无保温,那么请教一下,在此情况下,地下室的建筑面积该如何计算?(地下室的面积是否应计算保温的厚度)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室的建筑面积计算,是按其外墙皮计算,没有保温层,那么就是按墙体的结构计算了。

    2013-11-19 08:27:04 

  • 个人认为,这个地下室的建筑面积是应该计算保温层厚度的

     

    2013-11-19 07:58:36 

  • 只按外墙皮算,保温不计

    2013-11-19 10:57:30 