• 基础联系梁钢筋布置

    图纸要求基础联系梁钢筋锚入桩承台40d(从承台边起),基础联系梁计算设置里只能选择连续通过或者锚入柱内La,如何解决?

    问题补充:注意锚入是从承台边40D,不是柱边。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    桩

    2013-11-19 14:40:38 

  • 图纸要求基础联系梁钢筋锚入桩承台40d(从承台边起),基础联系梁计算设置里只能选择连续通过或者锚入柱内La,如何解决?

     

     你选择La那个,然后手动把La改为40D就可以了。