• 剪力墙约束边缘构件怎么处理?

    像这种约束边缘构件,在非阴影区拉筋加密。剪力墙水平筋是伸到非阴影区外边,然后再设置一道U形的钢筋,套住暗柱,和剪力墙水平筋搭接Ll,还是剪力墙水平筋伸入到暗柱对边弯折,U形的钢筋另外再加啊?

    非阴影

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    弯折

    答疑解惑

    2013-11-20 14:15:23 

  • 这种情况只能把阴影部分和非阴影部分的暗柱设置成一个整体暗柱处理

    2013-11-20 08:58:05 

  • 这就是剪力墙的图,阴影部分是暗柱,剪力墙的水平筋正常通过。

    2013-11-20 09:41:42 

  • 你好:目前软件里还不可以直接处理这种做法,不过通过人为还是有办法来处理的。首先定义暗柱,建议约束边缘另外定义一暗柱,这样计算准确一些。约束边缘只有拉筋的不要定义箍筋。水平筋还是按原来的方法布置,约束边缘外搭接部分考虑另加上去,把端部的U形的边与水平筋的总长度比较一下,把少算的量在其它钢筋里加上去,或者是在编辑钢筋里增加。这样就可以处理好了。

    先按水平筋通长计算,U形套的直径应该是同水平筋的直径的,它们之间多了一处搭接,不可单独另加两个搭接长度,要把水平筋端部两个15D减一个U形边长后,看看还差多少长度另加上去。

    广联达服务新干线

     

    2013-11-20 09:02:10 

  • 分开绘制。在剪力墙墙暗柱中,有伸出的钢筋可以通过其他钢筋来定义

    2013-11-20 09:06:32 

  • 不用管约束边缘外的搭接,按图集要求正常计算就可以了。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2013-11-20 13:34:08 