• 关于挡土墙基础土方开挖工程量的问题

    挡土墙基础的开挖宽度设计上定的是4.6米(已包括工作面)但施工单位在实际开挖时基底宽度是9.5米,对此施工单位给出的解释是,一侧有高压线塔,吊车无法在基坑上面展开吊臂工作,因此将靠高压线塔的这边加大了开挖宽度,为了保证车辆能够进入,另一侧由于有电线杆,为了不影响到电线杆,因此加大了开挖宽度,对此超出设计宽度部分的土方量是否因该计量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    施工单位的原因如果成立,他们在开挖之前就应该找甲方认证的,事后,只好叫他们补办签证吧。

    2013-11-20 09:53:46 

  • 你好:按定额计算规则计算即可。

    2013-11-20 09:48:20 

  • 双方协商,据实结算

    2013-11-20 09:52:51 