277132760@qq.com 2013-08-10 08:06:52 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 787查看 3回答
边角柱问题
1,这种柱出现在地下室顶板高低跨的地方。不是靠外墙的柱,要不要设置成边柱或者是角柱。(这个应该是边柱还是角柱呢?) 2,异形的边柱或者是角柱,由于软件无法识别。有没有必要修改钢筋的锚固?不太清楚要修改哪几根钢筋的顶层锚固。问题补充:第一种情况是地下室顶板。上面没有柱了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、出现在高低跨处,在顶层时属于边柱或者角柱。2、确实属于边角柱时,就要按边角柱的主筋进行修改锚固。
2013-08-10 08:19:06
-
不是靠边墙的地方的柱是不能成为边柱、角柱的。
2013-08-10 08:08:54
-
1、只要上层有柱,你设置成边柱或者是角柱,钢筋量没有影响。设置还是不设置,还要看柱子钢筋的说明,如果没有说明,就没必要设置 2、边柱还是角柱是指的柱顶层锚固发生变化。 3、异形柱的边柱和角柱,不计算锚固,可以修改柱子的钢筋信息,如果柱子的钢筋锚固到该层梁内,无论是在顶层还是自然层,可以在钢筋前面加上*号,软件自动锚入该层梁内。
2013-08-10 08:12:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看