• 同跨梁箍筋不一样怎样标注

    问题如下图,两端箍筋不一样,怎样输入?

    两端

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

        原位标注的时候在下方表格箍筋信息那里进行输入就可以了

         级别+直径+间距+肢数+[布置范围];.....;.....

    箍

    比如梁第一跨跨7000,箍筋分三段,第一段A8@100,范围2500, 第二段A8@200,范围2000,第三段A8@100,范围2500,就在第一跨梁箍筋那里输入A8@100(2)[2500];A8@200(2)[2000];A8@100(2)[2500]

     注意:布筋范围要用中括号括起来

    2013-11-20 18:15:53 

  • 同意楼上的回答。

    2013-11-20 18:33:08 

  • 在钢筋原位标注的表格按跨所在位置输入。

    2013-11-20 19:29:25 

  • 在原位标注里输入

    2013-11-20 19:39:15 

  • 【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数;