茂途 2013-11-21 13:46:24 | 天津市 安装 | 1755查看 3回答
下面的图,送配电装置系统调试算几个呢,怎么算的大家都
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般一栋楼算一个调试系统。
一个入户总电源配电柜算一个系统。
2013-11-21 13:48:17
-
商场或者是公共建筑总配电柜算一个系统调试,也可以说是一栋楼一个调试系统,应急照明配电柜(不是配电箱)套应急调试,有两个配电线给同一个箱供电,被供电箱的个数就是套双电源调试
2013-11-21 14:07:09
-
建设部标准定额编制研究所在2008年编制的《全国统一安装工程定额解释汇编》关于系统调试的解释中明确:凡供电设备回路系统中不含“需要调试的元件”,则一律不得计取调试费。所以计算系统调试费用的前提是含有“需要调试的元件”。一般民用建筑成套配电箱的元件都是在出厂前经过调试合格的,施工单位安装后没有必要进行调试。所以看你的系统图中没有大的配电箱,不用计取调试费用。
2013-11-21 14:57:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看