• 安装造价分析

    老师好,下图是一座17层住宅,建筑面积约15000平米的预算造价分析,请问老师各个单位工程的单方造价在合理范围内吗?我是第一次系统的套价,不知道到底差距大不大,谢谢老师!

    单方造价

    问题补充:1、.消防包括水消防和自动灭火的电消防 2、电气已经包括灯具开关等设备 3、弱电包括有线电视系统,网络系统,电话系统,门禁系统只预埋线 4、通风只包括地下,地上有部分电动分口,顶层有部分风机

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.电气工程一般在整个安装工程中大于给排水工程,按无低高压配电柜柴油发电机组等考虑,电气单价正常合理。

    2.给排水洁具按未计,单方正常合理。

    3.采暖是暖气片还是地辐热呢,按你这单方考虑应该是暖气片,合理吧!

    4.消防工程应该是自喷和消火栓工程,火灾自动报警工程,总体来看有点低。

    5.通风工程里风管、风机应该是地下及屋面有,其余就是风口及一些防火阀,消声器等,这个还要看设备价格,设备取一般价格,就不高

    6.弱电如果只是预埋管,有点高。

    2013-11-21 21:14:36 

  • 看了一下,学习了,整体还不错!

    2013-11-22 10:53:48 

  • 这个数字不离大格。通风系统是只有地下室吧。

    2013-11-21 17:53:53 

  • 消防太有点偏低,通风也不高,弱电也偏低,其他差不多。

    2013-11-21 19:08:48 