• 湖北 电缆敷设 套定额的方法?

    定额规定:第五条、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。 是否五芯电缆不管截面积多大,都要乘以系数1.3?谢谢您的回答!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:是这样的五芯电缆不管截面积多大,都要乘以系数1.3。

    2013-11-22 17:26:23 

  • 你好:定额是按三芯编制的,五芯电缆不管截面积多大,都要乘以系数1.3

    2013-11-22 17:31:29 