• 条形基础的防水做法问题

    各位老师,请问,“砖混结构,条形基础”(老师们请注意是条形基础)地下室防水设计选择了地防2,是怎么施工的?条形基础,挖土方也是一条一条挖的,要在地下室做防水,只能做在地下室室内了吧,上翻多少?外墙防水可以做在外面,对吗?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你讲的情况条形基础基础两侧及底部都应该做防水的,室外做到设计室外地坪以上100~200处,室内与地下室地面下面的防水连到一块,形成一个整体的防水体系,不是你讲的向上翻多少的。

    2013-11-23 16:41:28 

  • 首先  地防2是有施工做法的,应该是图集。

    然后地下室的防水不应该只作在里面,如果这是新建的工程肯定防水是随砌体同时施工的。具体可以问项目经理或总工

    2013-11-22 20:16:39 