    答:问题(1)当然是从梁底算起,见附图(1)

    计算锚固

     

    问题(2)这是二个条件,首先是到柱顶,然后按是否满足15D,如果不满足就的弯入

    问题(3)其实你所说的按D节点做法只是一个选项节点做法,不能单独使用的。就是说有65%的钢筋就算钢筋1.5labe没有伸到柱内侧,也是不能按D节点向下弯8D来做,而要伸入≥20D。而只有35%的(不需要伸入梁内的)那部分钢筋才可以按D节点使用。见附图(2)

    弯折

     

     

    2013-11-23 16:52:40 

  • 这个图纸和说明的意思是柱角筋向最长的梁方向弯折,而和角筋弯折最长梁内的边筋同时向最长梁内弯折。

    其余柱外侧边筋向短梁方向弯折。

    长梁方向钢筋在上部,间隔不小于25mm之下才是短梁方向钢筋。

    而柱内侧钢筋向短梁相反方向弯折,并且和短梁方向钢筋间隔不小于25mm。

    弯折长度能够满足lbe的要直锚,不能满足lbe的进行弯折15D截断。

    2013-11-23 22:07:13 

  • 1、粱底计算伸入长度;2、是到柱子顶上;3、按照图集规范要求伸入柱里下8D,按照规范只要达到50%即可。