• 直接启动消火栓泵控制线和控制硬线线路

    直接启动消火栓起泵控制线NH-RV-4*2.5 请问这个线缆的四芯分别代表什么线?电压是多少?控制硬线线路NH-KYJV-7*1.51作用是什么?

    消火栓泵

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    直接启动消火栓起泵控制线NH-RV-4*2.5 请问这个线缆的四芯分别代表什么线?电压是多少?控制硬线线路NH-KYJV-7*1.51作用是什么?

    答:直接启动消火栓起泵控制线NH-RV-4*2.5,分别是两根电源线和两根信号线。电压是36V安全电压。

    控制硬线线路NH-KYJV-7*1.51作用是什么?

    答:是消防系统的联动控制线啊 亲 实现联动控制功能的。

    2013-11-25 09:30:46 

  • 已采纳
    你好:直接启动消火栓起泵控制线NH-RV-4*2.5 请问这个线缆的四芯分别是两根启动消火栓泵的线,和两根信号线,电压是根据系统设备而定是24~12V。控制硬线线路NH-KYJV-7*1.5 联动控制电缆,正常使用一般是用4~5芯,备用2~3芯,主要也是控制消防设备的启停和信号的指示。

    2013-11-25 09:48:26 

  • 已采纳
    4芯是耐火软线,电压看图纸说明,下面的线是控制电缆(耐火的)

    2013-11-25 09:55:29 