卫生间降板处,给水管道计算的问题
请问大家,设计说明给水管道在找平层内敷设,但是卫生间处有20mm降板,那么在计算给水管道的时候算不算这截立管呢?例如说明上大便器给水点距地面0.5m,那么计算时就应该是0.7m吗?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际上给排水管是按实际长度计算,如果是楼层垂直向的通长,那么与沉厕的深度就没有关系,因为它是按通长计算;如果水平段的管是在沉厕底,然后在弯折垂直的延伸到楼板面0.5米,这样沉厕的深度就要考虑计算了。
2013-11-25 15:18:54
-
20mm计算与否都无所谓吧,可以不考虑;但是如果降板数据大,必须考虑。
是的
2013-11-25 16:34:45
-
需要计算所有垂直长度。 应该是:0.02M+0.5M=0.52M
2013-11-25 15:16:02
-
要计算的。这个垂直长度要按实际计算的。
2013-11-25 09:25:55
-
你重新计算一下,单位错了吧,按给水管道的中心线计算,怎么敷设就怎么算
2013-11-25 09:52:02
-
应该计算的,如果图纸有说的的情况下,还要看平面和系统结合一下
2013-11-25 09:52:39
-
降板高度需要计算进去的
2013-11-25 09:32:12
-
你好:按楼层标高确定计算。
2013-11-25 11:16:20