• 单体接地跨接算调试费吗?

    工业工程 施工方按合同只做了构架接地、静电接地,其他防雷接地未做。由于工程比较大,所以处数很多,有四千多处。。 在决算时施工方对每一个构架接地都套取了调试费用,比如一个机组系统有53处,他就套53个系统。。 定额单价为205.59,单单这笔费用就有近百万。。但是对方又有调试报告。。 我想问问 这样计算是否合理? 如果要这样计算,要满足哪些要求?

    问题补充:这个是工业工程··某药品生产基地·· 分了3、40个系统··共4000多处跨接线 施工方每个跨接线套的是“独立接地装置”定额 单价205.59 是否可以按每个系统套一个“接地网”定额更合适? 单价513.96

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样计算是不合理的!

    一栋楼计算一个接地网调试就可以了。

    与接地体的跨接,计算跨接点数套接地跨界就行。

    2013-11-25 09:40:44 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题