梦一样遥远 2013-08-05 11:08:14 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 2169查看 4回答
构造柱的问题
单墙等于或大于5m时,如单墙无门窗洞口,在单墙中增设不少于一根构造柱,如单墙有门窗洞口,且单墙门窗洞口大于或等于2m时,必须在门窗洞口两侧增设两根构造柱。 问题:1.单墙有门窗洞口,墙长等于或大于5m时,且单墙门窗洞口不大于2m时,需要设置构造柱吗? 2.转角的地方,需要设置构造柱吗? 3.楼梯间除了墙长等于或大于5m时还需要另设置构造柱吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一、单墙有门窗洞口,墙长等于或大于5m时,且单墙门窗洞口不大于2m时,要设置构造柱,要设置在墙中间而不是在洞口侧(当然要看实际,如果距离洞口较近也可以设的洞口处)。第二、转角处要设置构造柱的。第三、楼梯间除了墙长等于或大于5m时,如设计未考虑平台下面的柱,就不需要设置构造柱了。
2013-08-05 11:20:49
-
问题:1.单墙有门窗洞口,墙长等于或大于5m时,且单墙门窗洞口不大于2m时,需要设置构造柱吗? 1、可以不在门窗洞口两侧设,但是至少应有一个构造柱(因墙长等于或大于5m) 2.转角的地方,需要设置构造柱吗? 3.楼梯间除了墙长等于或大于5m时还需要另设置构造柱吗? 2、按照图纸说明,没有说明则可以不设 3、按图纸,没有设计则可以不设
2013-08-05 11:15:00
-
单墙等于或大于5m时,如单墙无门窗洞口,在单墙中增设不少于一根构造柱,如单墙有门窗洞口,且单墙门窗洞口大于或等于2m时,必须在门窗洞口两侧增设两根构造柱。 问题:1.单墙有门窗洞口,墙长等于或大于5m时,且单墙门窗洞口不大于2m时,需要设置构造柱吗?需要设置,中间设置一个构柱,因为他满足墙长大于5米的规定。门口就不设置了,因为不满足规定 2.转角的地方,需要设置构造柱吗?不需要设置,因为该规定中没有说明转角设置。注意你再找下结构说明中所选择的抗震图集,在抗震图集中找下有转角加柱的规定吗,如果有就加如果没有不加。 3.楼梯间除了墙长等于或大于5m时还需要另设置构造柱吗?当然需要啦,但中间有梯柱的不能加。
2013-08-05 11:17:08
-
单墙长度大于5米设构造柱,窗间墙大于2米两侧设构造柱,转角设构造柱,
2013-08-05 11:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看