玲玲 2013-11-25 16:23:40 | 河北省 安装 | 640查看 5回答
主体已完工,后增加管线、灯具,灯具剔凿的量套定额?
主体已完工,后增加管线、插座及灯具(都是暗装),管的量有剔凿的定额,那么插座及灯具要不要计算剔凿的量,如何套定额?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要考虑剔槽的费用,可以借助修缮的定额
2013-11-25 16:40:03
-
管线的有子目不用说直接执行即可,但是灯具盒与插座盒开孔没有子目吧,建议最还先和发包方协商好单价,以防以后计算出现争议。
2013-11-25 16:39:02
-
你好:可套电气册的配管刨沟子母,或给排水册的管道安装中的辅助项目子母。
2013-11-25 17:23:35
-
要套定额,也有相关定额呀,如三楼都截图了
2013-11-26 11:07:37
-
需要套,按房屋修缮定额计取。
2013-11-26 17:06:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看