• 框架结构中,什么是后砌墙,

    图纸设计如下: ±0.000以上:外墙、卫生间墙为240厚 MU5.0非承重空心砖,混合砂浆 M5.0; 卫生间的120隔墙为 MU10实心砖,混合砂浆 M5.0; 电梯井道、管道井墙为240厚 MU10实心砖,混合砂浆 M5.0; 走廊及楼梯间隔墙为200厚 MU5.0加气混凝土砌块,混合砂浆 M5.0; 其余内隔墙为90厚的KGRC板。 因为设计规定13.1、后砌隔墙与框架柱或抗震墙的拉结按图10施工;施工时必须配合建施图纸按隔墙位置在柱或剪力墙内预留锚拉钢筋。 当墙的另一端与框架柱或剪力墙相接时,拉结筋均为通长设置; 是不是需要按墙长设置钢筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框架结构中,在框架梁、柱施工完成,混凝土强度达到设计要求后砌的墙就是后砌墙。 当墙的另一端与框架柱或剪力墙相接时,如果设计拉结筋为通长设置; 是需要按墙长设置墙拉钢筋。

    2013-11-26 22:31:47 

  • 填充墙就是后砌墙

    2013-11-26 12:05:17 

  • 框架结构:所有墙都为后砌墙,拉结筋按通长设置,要增加植筋个数。