• 关于防雷接地中均压环的工程量计算问题

    均压环到底该每隔几层设一个呢?规范上是一类建筑超过30米, 二类建筑超过45米,三类建筑超过60米。现在我的是二类建筑,高度是83米。请问该如何设置均压环,网上有以下几种说法,不知道哪个是正确的。 第一种设置方法:45米以下部分不设置,45米以上部分,每隔三层设置一个均压环。 第二种设置方式:45米以下部分每隔三层设置一个,45米以上部分,每隔两层设置一个。 第三种设置方式:从第一层到最顶层,每隔三层设置一个。 还有的说不是每隔三层,而是每隔6米。高手们请帮忙解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一级防雷:不设均压环。

    二级防雷:十层(30米)以下部分不设置(不含十层、30米),十层(30米)以上部分,每三层(相隔二层)设置一层均压环。 

    三级防雷:从首层起,每层均设均压环。 

    2013-11-27 09:05:59 

  • 有设计要求的啊。图纸总说明上。地区之间有区别的。我现在做的那个项目总高度85米,60米以下三层一设。60米上层层设。

     

    2013-11-26 18:23:15 

  • 你好:主要按规范确定

    2013-11-26 17:44:50 

  • 第一种方法正确,45米及45米以上部分,每隔三层设置一个均压环

    请注意看你设计说明或者规范及图集

    2013-11-27 09:08:11 