apply564498320 2013-11-26 22:17:43 | 云南省 安装 | 15908查看 3回答
防火涂料要怎么套定额?
钢柱和钢梁套定额03112223和03112222,但是厚度不对定额上12mm,实际上是24mm,定额上8mm,实际上是4mm,要怎么换算?而且高度在6m以上,需要搭个什么脚手架?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
看你套取的定额应该是根据耐火时间来选取的吧,其实钢结构防火涂料的耐火时间是由涂料厚度及涂料性质决定的,你的03112223,定额里是12mm,实际是24mm,你可以直接套两次的,及直接子目乘以2就可以了,03112222耐火时间2h,厚度8mm,你的实际是4mm厚,这个的话建议你套取03112220耐火时间1h,厚度4mm的这个比较合适,因为你可以查看两个定额子目的工料机含量就可以发现,其实03112222的含量是03112220的2倍。
脚手架:脚手架的话,要具体看你的工程了,你看定额说明上是有的,这里说的只是绝热刷油的脚手架
2013-11-27 00:09:59
-
同意楼上的回答。
2013-11-27 06:08:03
-
【您好,看一下当地定额是否有厚度调整的定额子母。可以供参考,你可以折中调整。24mm的套两遍12mm的,4mm的套8mm的一半。你也可以补充一项直接进入结算,走市场成活价。。。
脚手架;钢结构工程可以使用平台架或者按综合脚手架面积的30%计算。看一下当地计算规则。】
2013-11-26 22:36:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看